현장체결식 확대머리 정착구(터미네이터) SD600 인장, 항복 성적서 (D16~D32)_2024년 11월
시험성적서 문서 정보
페이지 내용 수정일:
문서 정보와 측정값은 웹본문(HTML)으로 확인할 수 있습니다. 원본 자료는 아래 이미지로 제공합니다. 이 게시물에는 PDF 첨부파일이 없습니다.
- 대상 제품
- 터미네이터 SD600 · D16~D32
- 시험 기준·방법
- 시험 방법: KS B 0802 · 대비표 판정 기준: KS D 3871
- 시험 기관
- 한국건설기술연구소 (기관 확인 원본 기준)
- 시험 또는 발행 시점
- 2024.11 (첨부 대비표 표기)
- 확인 원본 범위
- 준성산업 시험 성과 대비표. 시험 방법과 판정 기준을 구분하고 기관 성적서를 함께 확인해 주세요. 시험기관은 별도로 연결한 기관 확인 원본에 기재된 기관입니다. 전체 첨부 자료의 기관·발행일이 같다는 의미는 아닙니다.
시험 결과는 해당 원본의 시료에 한정됩니다. 국내 현장 적용 시 제품·철근 강종·직경과 요구 조건이 일치하는지 확인해 주세요.
원본에서 확인한 측정값
측정값 출처: 준성산업 시험 성과 대비표
| 규격 | 항복강도 N/mm² |
인장강도 N/mm² |
근거 |
|---|---|---|---|
| D16 | 625 | 731 | 원본 보기 |
| D19 | 669 | 777 | 원본 보기 |
| D22 | 635 | 756 | 원본 보기 |
| D25 | 690 | 797 | 원본 보기 |
| D29 | 644 | 760 | 원본 보기 |
| D32 | 617 | 727 | 원본 보기 |
모바일에서는 표를 좌우로 밀어 전체 항목을 볼 수 있습니다.
원본에 기재된 측정값을 옮긴 표입니다. 시험 조건과 각주는 연결된 원본을 확인해 주세요. 결과는 해당 시료에 한정됩니다.
준성산업 현장체결식 확대머리 정착구 터미네이터 품질검사 성적서입니다.
목록 썸네일