울트라 커플러 SD600 KCI-ST103:2026 1등급 시험성적서 (D16~D29)_2026년 09월
시험성적서 문서 정보
페이지 내용 수정일:
문서 정보와 측정값은 웹본문(HTML)으로 확인할 수 있습니다. 원본 자료는 아래 이미지로 제공합니다. PDF 첨부파일은 하단에서 내려받을 수 있습니다.
- 대상 제품
- 울트라 커플러 SD600 · D16·D19·D22·D25·D29 (5개 규격)
- 시험 기준·방법
- KCI-ST103:2026 철근 기계적이음 등급 평가 방법
- 시험 기관
- 공주대학교 스마트자연공간연구센터
- 시험 또는 발행 시점
- 시험일: 2026-08-27 / 2026-09-22 · 발행일: 2026-09-03 / 2
- 결과 요약
- D16·D19·D22·D25·D29를 규격별 3개씩 시험했습니다.
5개 규격 모두 Grade 1이며, 규격별 평균 잔류변형량은 0.079~0.166mm입니다.
결과는 해당 시료에 한정됩니다. - 확인 원본 범위
- 성적서 2부·총 7쪽. SD600 D16·D19·D22·D25·D29, 규격별 3개 시료.
시험 결과는 해당 원본의 시료에 한정됩니다. 국내 현장 적용 시 제품·철근 강종·직경과 요구 조건이 일치하는지 확인해 주세요.
규격별 시험 결과
측정값 출처: 공주대학교 스마트자연공간연구센터 시험성적서 (2026-09-03·2026-09-23 발행)
기관 성적서에 인쇄된 규격별 평균값입니다. 규격별 3개, 총 15개 시료를 시험했으며, 시험 결과는 해당 성적서의 시료에 한정됩니다.
| 규격 | 시험체 수 | 평균 인장강도 MPa |
평균 잔류변형량 mm |
평가 등급 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| D16 | 3 | 782.2 | 0.079 | Grade 1 | 원본 보기 |
| D19 | 3 | 812.7 | 0.102 | Grade 1 | 원본 보기 |
| D22 | 3 | 783.7 | 0.102 | Grade 1 | 원본 보기 |
| D25 | 3 | 838.0 | 0.097 | Grade 1 | 원본 보기 |
| D29 | 3 | 799.7 | 0.166 | Grade 1 | 원본 보기 |
모바일에서는 표를 좌우로 밀어 전체 항목을 볼 수 있습니다.
판정 기준
KCI-ST103:2026 제7.4항: 모든 시험체의 인장강도는 철근 설계기준항복강도의 125% 이상이어야 합니다. 이번 SD600 시료의 기준값은 750 MPa입니다.
제7.5항: 제7.4항을 만족하면서, 모든 시험체의 잔류변형량 평균이 0.3mm 이하이면 1등급입니다. 일부 시험체를 선택하여 평균하지 않습니다.
KCI-ST103:2026 원문·시험방법 안내에서 제7.4.2항의 예외 조건과 상세 시험방법을 확인해 주세요. 표의 평균 인장강도는 개별 시험체의 결과를 대신하지 않습니다.
원본에 기재된 측정값을 옮긴 표입니다. 시험 조건과 각주는 연결된 원본을 확인해 주세요. 결과는 해당 시료에 한정됩니다.
영동대로 지하공간 복합개발 현장(3공구)에서 의뢰해
공주대학교 스마트자연공간연구센터에서 시험한 울트라 커플러 SD600 성적서입니다.
D16·D19·D22·D25·D29의 5개 규격을 규격별 3개씩 시험했습니다.
성적서에 모두 Grade 1로 기재돼 있으며, 시험 결과는 해당 시료에 한정됩니다.
KCI-ST103:2026 시험방법·학회 공식 원문 안내
준성산업 울트라 커플러(현장체결식 철근커플러) 품질검사 성적서입니다.
목록 썸네일